尼玛。。。蛋疼的课设终于搞完了。。
浏览量:522 回帖数:5
2楼
《水泵与水泵站》课程设计
姓名:李垚
班级:给排水科学与工程0901班
学号:U200916301
武钢黄家山净化水站
净化水站属武钢供水厂一部分,设计流量2.2万吨/h,吸水井距泵房3m,吸水井底标高10.10m,吸水井的最低水位标高12.50m,地面标高12.50m,泵房地面标高9.20m,输水管长20m,将水输到水位标高为25.60m的机械加速澄清池中,试作该泵站的工艺设计。(泵站周围地质条件良好,有规划、人防、卫生、供电等部门的同意修建泵站的正式许可文件,年最低温度-6℃。最高40℃)
目录
一. 设计流量的确定和设计扬程估算-------------- 1
二. 初选水泵和电机---------------------------- 2
三. 机组基础尺寸的确定------------------------ 2
四. 吸水管路与压水管路的设计-------------------------------- 3
五. 机组及管路布置------------------------------------------- 3
六. 吸水管路与压水管路中水头损失的计算------------- 3
七. 水泵安装高度的确定和泵房筒体高度计算---------- 6
八. 辅助设备的选择和布置---------------------------------- 6
九. 泵房建筑高度的确定------------------------------------- 7
十. 泵房平面尺寸确定------------------------------------ 8
十一. 泵站设计心得与体会--------------------------------- 8
十二. 泵站设计附图
十三. 参考资料与书籍
泵站设计正文
一.设计流量的确定和设计扬程估算
(1)设计流量
考虑到输水干管漏损和净化场本身用水,取自用水系数α=1.05,则设计流量为Q=1.05×2.2*1000*10000*0.001*1/(1*3600)=6.417 m3/s
(2)设计扬程
1)水泵所需静扬程
通过取水部分的计算已知在最不利的情况下(即一条自流管检修,另一条自流管通过75%的设计流量时),从取水头部到泵房吸水间的全部水头损失为0.2124kpa,则吸水间中最高水面标高为12.50-0.02124=12.48m.
Hst=rh (25.60-12.50)=131(kpa)
2)输水干管中的水头损失∑h
设采用两条DN1420×3钢管并联作为原水输水干管,当一条输水管检修时,另一条输水管应通过75%的设计流量,即Q=75%×6.417=4.813 m3/s,查水力计算表得管内流速v=3.00m/s,i=0.0644kpa/m。
所以∑h=1.1×0.0644×20=1.416(kpa)(1.1是包括局部损失而加大的系数)。
3)该泵站内管路中的水头损失hp
粗算为20kpa
则水泵设计扬程为
Hst=131+1.416+20+20=172.416(kpa)
二.初选水泵和电机
选四台32SA-19型水泵(Q=1.5 m3/s,H=29m,N=300~360,N=474Kw,Hs=2m),三台工作,一台备用。
根据32SH-19型水泵的要求选用JSQ-1512-8型电动机(570kw,740转/分,5400公斤)。
三.机组基础尺寸的确定
查水泵与电机样本,计算出32SA-19型水泵机组基础平面尺寸为4261×1895mm,机组总重量W=Wp+Wm=60000+54000=114000N
基础深度可按下式计算:
H=3.0W/(L×B×r),
式中: L——基础长度
B——基础宽度
R——基础所用材料的容重,对于混凝土基础,r23520N/ m3
故
H=3×114000/(40261×1.895×23520)=1.801(m)基础实际深度连同泵房地板在内应为1.801m
四. 吸水管路与压水管路的设计
每台水泵有单独的吸水管与压水管
1) 吸水管
Q1=6.417/3=2.139 m3/s=2187 m3/h
查手册采用DN1220×12钢管,则V=1.83m/s,i=0.02855Kpa/m
2010/4/29 7:10:01